内蒙古消防验收一直都是需要着重关注的问题,与人民生命财产息息相关,接下来和宣安消防一起看一下高层建筑消防验收的8个要点!

1、地下室电梯前室人防门代替防火门

高层建筑均有地下室,有的楼层做人防工程设置的人防门为很厚的水泥门,不易开启、关闭。在验收时,发现将地下层的人防门代替防火门,地下层电梯前室的人防门代替防火门造成人防层没有前室。

以前的人防门是可以被默认为代替防火门的现在的规范修改后就不允许了,这是建审、消防验收遇到的传统问题,人防规范要求人防门不能代替防火门,整改的措施是在人防门前加装一个防火门。

2、防火门及防火锁开启方向装反

首层的防火门没有向室外方向,开启其他层的防火门没有向首层方向开启。

防火门应为向疏散方向开启的平开门并在关闭后应能从任何一侧手动开启,用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能,双扇和多扇防火门应具有按顺序关闭的功能,常开的防火门,当发生火灾时应具有自行关闭和信号反馈的功能。

3、防火门装有止门器有的使用插销有的使用磁铁式门吸

用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能,即防火门常开防火门除外不允许有止门器,使用磁铁式门吸防火门就不能自行关闭使用插销,防火门就不能从任何一侧手动开启。

4、共用楼梯间的楼梯在首层没有与地下层使用的防火门分开

地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当要共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处设置耐火不低于2小时的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显的标志。原来的条款使用“不宜”,在2001年版中改为“不应”作为强制性的条文要执行。

内蒙古消防验收

5、防火卷帘旁边的平开防火门被取消或用锁锁住

过去的防火卷帘一旦下落后,就不能用于疏散,增设平开防火门,保证了从两侧均可逃生、疏散,这是吸取新疆克拉玛依火灾教训所做出的一条规定。

6、水泵房防火门被加开一个百叶窗,泵房为普通门

水泵房防火门被加开一个百叶窗,泵房为普通门、泵房有开向其它部位的普通窗。

设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房应采用耐火限不低于2小时的隔墙15小时的楼板和防火门与其它部位隔开,高层建筑内消防水泵房的门应为防火门其耐火为12小时,泵房应采用防火门泵房若有开向其它部位的窗,其窗应采用防火窗。

此类做法在建筑改造时出现较多原想改善水泵房的空气对流、通风但是显然违反了规范要求。

7、写字楼、商业或餐饮部分超过60m²的房间只有一个门

写字楼、商业或餐饮部分超过60m²的房间只有一个门,地下室的部分房间超过50m²只有一个门。

位于两个出口之间的房间当面积不超过60m时。可设置一个净宽不应小于0.9米的门位于走道尽端的房间,当面积不超过75m²时可设置一个净宽不应小于1.4米的门,地下室房间面积不超过50m²且经常停留人数不超过15人的房间可设一个门。因此,地上超过60rn2的房间、地下超过50m²的房间都要设置两个门。

8、防火卷帘没有安装易熔合金

要求所有防火卷帘加装易熔合金,并且易熔合金应安装在吊顶外,这是防止控制失灵过火时,防火卷帘依靠自身重量仍能下落起到隔火的作用。