湿式报 警阀组包括:湿式报 警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、供水侧压力表、系统侧压力表、Y型过滤器等组件。

内蒙古消防维保检测

湿式报 警阀:只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报 警的一种单向阀。是湿式自动喷水灭火系统用于报 警的重要组件。

阀瓣:湿式报 警阀中控制水流动方向的主要可动密封件。

补偿器:湿式报 警阀的一种辅助部件,可. 大 限 度地减少因水源压力波动或冲击而造成的误动作。

报 警阀调试应符合下列要求:湿式报 警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报 警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报 警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s-90s内发出报 警铃 声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报 警铃 声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。

湿式报 警阀在湿式自动喷水灭火系统中的作用,接通或关断报 警水流,喷头动作后报 警阀自动开启,接通水流将驱动水力警铃和压力开关报 警、启泵;当关断水流时可以防止水倒流。

湿式报 警阀组控制的闭式洒水喷头不宜超过800只;每个报 警阀组供水的. 高与. 低位置洒水喷头,其高差不宜大于50m。主要是为了保障系统的可靠性。
报 警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报 警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报 警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。为了方便施工、测试与维修工作。安装报 警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报 警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。